zalitos 07/02/2009 21:12

Ayuda, instalacion gas butano.
 
Con el frio que hace se me quedan las bombonas de butano a medio acabar, son de las de 12,5 Kg y la tengo en el patio, me han comentado que poniendo dos en paralelo se mejora el tema y ademas no te quedas a medio duchar porque siempre se acaba una antes que la otra y eso se nota.
Como no se permite utilizar la tipica T con conexion flexible a las dos bombonas y a la utilizacion debe hacerse una toma rigida para cada una de las bombonas y pregunto: ademas del correspondiente regulador de la botella que ya lleva la palanquita de cierre, es necesario poner llave soldada a cada una de las tomas???
gracias.

Colafuerte 07/02/2009 23:10

primero lo que una bombona se acaba antes es mentira se acaban las dos junta
el problema es que con el frió y el gas a presión se congela las válvulas y no deja pasar el gas pero si pones dos bombona la presión es menor
lo delas llaves es por seguridad
el obligarte a ponerla T fija en la pare es por seguridad

zalitos 08/02/2009 21:11

[QUOTE=Colafuerte;3686407]primero lo que una bombona se acaba antes es mentira se acaban las dos junta
el problema es que con el frió y el gas a presión se congela las válvulas y no deja pasar el gas pero si pones dos bombona la presión es menor
lo delas llaves es por seguridad
el obligarte a ponerla T fija en la pare es por seguridad[/QUOTE]

Choquero, no se si me he expresado bien, lo que necesito saber es si es OBLIGATORIO instalar llave en cada una de las ramas a las que se conectan las mangueras flexibles que van a las valvulas.

referente a que se acaban las dos a la vez debo decirte que es muy dificil que dos valvulas reguladoras esten ajustadas exactamente igual, por lo que siempre una dará una presion de salida ligeramente inferior a la otra, conr lo que la que dé mas presion se acaba antes.

la precaucion que luego hay que tener al reponer la primera que se vacie es colocar en el lugar de la que se ha vaciado la que queda a medio vaciar y la nueva al lugar que mas dura.

por favor contestame si es obligatorio instalar las llaves, pues no consigo encontrar la norma en internet.

Colafuerte 08/02/2009 21:46

Pero la presión se iguala cuando el gas no se mueva
Si tu coges una bombona de 20kg de presión y otra 15kg de presión y las une por una goma la presión que tienen las dos es de 17.5kg igual te pasa a ti con tus bombonas

zalitos 11/02/2009 23:01

[QUOTE=Colafuerte;3687563]Pero la presión se iguala cuando el gas no se mueva
Si tu coges una bombona de 20kg de presión y otra 15kg de presión y las une por una goma la presión que tienen las dos es de 17.5kg igual te pasa a ti con tus bombonas[/QUOTE]

si no hubiera por medio cabezas reguladoras es así, pero como la union se produce despues de las cabeza de regulacion ya no es así.

una valvula de regualcion cierra el paso de gas cuando a la salida de la misma detecta una presion par la que la han tarado. en el caso del butano la presión de utilización es de 28 Grs/cm2, pero al tarar las alcachofas tiene un ligero margen de tolerancia por lo que algunas dan algo mas de 28 y otras algo menos entonces, si estamos alimentando con dos bombonas SEGURO que no tienen ls dos alcachofas identico tarado por lo que habra ocasiones en las que la alcahofa de menos tarado este bloqueando su salida de gas mientras que la otra si que deja salir gas, consecuencia esta segunda se gasta antes.

pero a lo que iva TEGO QUE PONER LLAVES DE CORTE EN LA PARTE RIGIDA DE LAS DOS ENTRADAS ???

gracias.

obiwan 15/02/2009 23:16

Para Zalitos
 
Hola Zalitos, lo que te pasa es que si tienes las botellas de butano fuera a la interperie, al bajar la temperatura exterior, el gas butano,que dentro de la botella está en estado líquido, no hace la vaporización necesaria para que entre en estado gaseoso en tu instalación, ya que el gas butano para vaporizar necesita un temperatura superior a 1grado centígrado.
Por lo tanto o metes las botellas en un lugar más caliente o puedes utilizar gas propano en lugar de butano ya que el propano es totalmente compatible con tu instalación.
Cuando venga el butanero dile que quieres propano y no butano,
Espero no haberme enrollado mucho y que me hayas entendido.
Un saludo.

Vivales 15/02/2009 23:45

Lo que voy a escribir es por experiencia propia:
Mi instalación es tal y como pregunta [B]zalitos[/B]. Exterior, dos botellas y una simple T rígida.
Donde vivo se alcanzan en invierno 2 o 3 grados bajo cero muchos días de madrugada.
Todo funcionaba bien aparentemente hasta pasado un tiempo. Pasado ese tiempo empieza a fallar la cosa. El servicio técnico local (chapucero según lo visto) me dice que se ha averiado un regulador y hay que cambiarlo. Funciona bien otro poco tiempo. Al poco otra vez fallando, ya observo que una botella se gasta y la otra no. De nuevo el servicio técnico me dice que se ha vuelto a romper el regulador. Otro nuevo. Así hasta cinco reguladores.
Unas veces la culpa era el frío, otras era fallo de fábrica y otras el infortunio y seguramente la conjunción de los astros.
Por fin y harto ya, pongo una reclamación a Repsol directamente en las oficinas centrales, recibiendo enseguida una llamada de otro técnico (supongo que mejor que el de mi localidad) y me dice que el problema no es del frío ya que puede haber problema sólo por debajo de los -16 grados centígrados, que tiene que ser de la instalación.
En fin, le describo brevemente cómo es y me contesta que está muy mal hecha y que no se puede poner una T ya que la botella de mayor presión anula y acaba por romper la membrana de la vávula del regulador de la otra botella. La solución es una sóla botella o poner un aparato (no me acuerdo cómo se llama) que permite el paso del gas de ambas botellas e impide que las presiones de cada botella actúen como vasos comunicantes y sólo se unan después del regulador.
Me dice que llame de nuevo al técnico local que ellos le van a dar instrucciones precisas y tal.
Como yo ya había tenido algunas palabras con el susodicho, no lo llamé y yo mismo anulé una botella quitando la T.
Desde entonces (cinco años aproximadamente) no he vuelto a tener problemas.

[B]Repito que este es mi caso, no pretendo dar consejos, sólo contaros lo que me pasó.[/B]

Un saludo

hypy 16/02/2009 22:02

si es que hay cada tecnico que da miedo
salu2

eskizo 24/02/2009 01:54

aunque de esto no tengo ni idea....
la instalacion que tengo en la cocina de mi cafeteria tambien se compone de dos bombonas, en este caso de propano, pero a todos los efectos es lo mismo.

cada bombona lleva una "alcachofa" con regulador en lugar de pestaña, con tubos flexibles que se unen en lo que creo que es una valvula antirretorno, para poder cambiar las bombonas sin interrupcion del flujo del gas.

la llave de paso esta (siguiendo el tubo desde las bombonas) a continuacion de esa valvula antirretorno

lo que hacemos es usar las dos bombonas, pero al principio gastamos la mitad de una, para tener asi siempre gas, es decir, cuando una se acaba, la otra esta media y se puede cambiar "cuando haya un ratillo" y no nos pille el toro.

espero que te sirva de ayuda, aunque ya te digo que poco mas te puedo decir o aconsejar en este tema

zalitos 05/03/2009 22:29

gracias a todos por vuestra aportacion, pero lo que yoquiero saber es ¿ que elementos tiene que tener la instalacion PARA QUE NO ME LA HECHEN PARA ATRAS en la revison quinquenal del gas?

lo demas que me comentais, pues os diré, si preguntas a empleados de Butano te dicen que con una T rígida, (antes vendian unas T que mediante tubo flexible se utilizaban para alimentar con una única bombona a cocina y calentador, pero esto se prohibio y debe ser instalado rigidamente). poro no dicen nada mas

como bien dice esquizo las instalaciones de Propano con bombonas en bateria, ademas del regulador que se conecta directamente a la botella llevan valvula antirretorno y llave de corte por lo que entiendo que esto deberia hacerse extensivo a las de Butano pero nadie me lo confirma.

lo que le pasa a vivales es logico pues la membrana estará pensada pare trabajar con el flujo de gas en un sentido y al recibir presion de la otra botella puede que la membrana acabe deformandose y funcionando incorrectamente.

sobre lo que me comente obiwan, para que el butano líquido de la botella se evapore y salga como gas es necesario que tome calor del esterior y cuanto mas frio haga en el entorno de la botella mas se relentiza la evaporacion con lo que si el gas evaporado no es suficiente para mantener el calentador con todo el quemador encendido este acaba apagandose. esta toma de calor la hace del "casco" de la propia botella por eso las botellas de acero inoxidable que tienen menos masa metalica aportan menos "calor" y por eso se quedan a medio vaciar en invierno, las botellas de color butano o verde claro que son de acero normal se agotan major.

gracias nuevamente y si os parece cerramos el hilo

zalitos 18/03/2009 19:00

por si alguno le sirve, he contactado con un tecnico que hace revisiones para CEPSA y me comenta que la normativa contempla que para poder instalar dos bombonas hay que hacer la conexion en " T " con tubo rigido y que uno de los dos ramales debe tener llave para poder cortar el ramal. por lo demas cada bombona llevará su regulador unido por tubo flexible a la parte rígida.

warrantero 08/05/2009 11:12

Tu problema tiene facil solucion: pon bombonas de PROPANO; este gas soporta temperaturas muy bajas y va gasificar a partir de -40º, mientras que el butano solo lo hace a -5º.
Osea que si hay -5º de temperatura ambiente o menos la bombona de butano no gasificará, mientras que la de propano puede seguir gasificando hasta temperaturas alrededor de -40º, que nunca vas a ver a menos que te mudes a Siberia jeje

El que te hizo la instalación debería saberlo: si la bombona va en el exterior siempre se suele poner propano, y si las tienes en interior se pone butano, asi nunca hay problemas.

Díselo al repartidor y que te las cambie por propano luego tendras que mirar las instrucciones del calentador, caldera etc para ver si hay que poner algo mas o ya valen sin tocar nada.