hola.

te dire una cosa y que la tengas clara para siempre, si el diferencial salta es que va bien, osea que funciona. haz lo que te dicen baja magnetotermicos y arma el diferenfial, entonces los vas subiendo de uno en uno a ver si tienes suerte, si no salta entonces pasamos al segundo punto.
revisa si tienes alargos que esten bien los cables, revisa instalaciones que esten en la calle y que se puedan mojar o humedecer,otros aparatos que son candidatos son la lavadora, lavavajillas, calentador electrico estos aparatos al llevar resistencias se suelen derivar a masa y hacen saltar el diferencial, vijila si coincide que es cuando pones la lavadora por ejemplo.
te dire que si el diferencial es de 30mA osea de alta sensibilidad, a veces encontrar lo que es es puñetero, ah y otra cosa no se te vaya a ocurrir anularlo que hay personas que lo hacen, ya que este aparato es el salvavidas.
saludos.