por lo que comentas tienes una instalacion con valvula de tres vias, nos dices que la caldera alcanza los 90 grados y se mantiene mucho tiempo sin volver a arrancar, y que solo calienta algo el primer radiador y muy poco el agua caliente sanitaria.
los elementos que as cambiado son los que intervienen en la circulacion del agua calentado por la caldera, pero si sigue igual es o bien que la bomba no funciona por no llegarla corriente (a la que has quitado la pudiera pasar esto mismo o que estubiera agarrotada y no girara, pero la nueva giraria bien), para comprobar que gira pon la mano encima de la bomba y enciende la instalacion debes notar como un golpe (golpe de ariete) si esto no lo hiciera mira si la llega tension o levanta los dos hilos a conectala con un cabe directamente a un enchufe. La valvula de tres vias se encarga de retornar mas o menos agua a la caldera segun tenga menos o mas temperatura si el problema fuera de esta es porque esta interpretando que el agua no tiene todavia la suficiente temperatura y en vez de dejarla salir hacia radiadores y ACS la retorna a la caldera, indicanos marca y modelo de valvula de tres vias para poder determinar que la puede estar pasando, y dependiendo de su mecanismo de funcionamiento podremos descartar algo mas sobre ella. para salir del paso intenta manipularla de manera que se posicione para que el agua pase a los radiadores e instalacion ACS y no la des corriente.
suerte y esperamos tus noticias.
Última edición por zalitos; 11/02/2009 a las 22:46.
|