Creo que es una variación de la marca Circuitor.
Hola , entrando en la lectura del contador :
-- pulsar 2 segundos el botoncito verde - entrar en menú
-- pulsación corta -- navegar submenús
-- pulsación larga -- entrar submenús
he visto :
entramos en MODO LECTURA
Los menús se estructuran en L1,L2,L3,L4,L8,L9 Y SUS SUBMENÚS
+++++++++++++++ L1 ACTUAL Si teneis mas de un contrato os aparecerán L2 y L3 con las mismas opciones
-L1 CTT01 ..supongo contadores totales
--L10 ACTUAL -- lecturas desde el último periodo de facturación
--- 4555 .. es el consumo total hasta ahora
--- 252 .. energía reactiva hasta ahora
--- 0 4555 .. es el consumo total hasta ahora
--- 4.3 .. amperios consumidos ahora
--- INFO STRING 1.0
--- ATRAS
--L11 CRRE1 .. la lectura en el último mes
---1.18.1.1 4555 .. energía activa absoluta ( teóricamente solo entrada , si se exportara seríua un .28)
---1.58.1.1 246 .. energía reactiva absoluta
---1.12.1.1 0 .. exceso de potencia desde el último cierre de facturación
---1.16.1.1 3.7 ... máxima demanda desde el último cierre de facturación
---1.9.1.1 00:00 .. hora
---1.8.2.1 01.07.12 .. fecha
--- INFO STRING 1.0
a partir de aquí encontramos más menús L12 y L13 com datos similares con
consumos i fechas de los dos meses anteriores. Es que solo hace dos meses que me pusieron el contador.
--L1 PC POT
---1.135.1 15.0 potencia contratada .. 15A = 3.3 KW , y yo tengo contratado 6.6 .. ya los saludo.
+++++++++++++++++ L4 INFO
-L40 ALARMA
--0.96.5.4 CBOR .. indica alarmas de potencia, excesos..
-L41 CF.ACT ... cosas de fechas del contrato , si superas la fecha te corta solito
--0.99.7.0 OFF
--0.99.7.1 ON
--0.0.8.1 02.00
--0.0.8.2 25.01.12
--0.0.9.1 03.00
--0.0.8.2 27.10.12
-L42 TOTAL valores en curso
--0.15.0 00.61 Muestra el valor de la potencia media de entrada que se ha integrado durante el último período de integración.
--0.18.0 4555 Muestra el valor del totalizador actual de Energía Activa tomada de la red
--0.28.0 0 Muestra el valor del totalizador actual de Energía Activa tomada de la red
--0.58.0 254 Muestra el valor del totalizador actual de Energía Reactiva del cuadrante 1
--0.68.0 0 Muestra el valor del totalizador actual de Energía Reactiva del cuadrante 2
--0.78.0 00 Muestra el valor del totalizador actual de Energía Reactiva del cuadrante 3
--0.88.0 223 Muestra el valor del totalizador actual de Energía Reactiva del cuadrante 4
-L43 V.INST valores instantaneos,, de ahora
--0.327.0 226.5V Muestran los valores instantáneos de tensión .
--0.317.0 3.7A Muestran los valores instantáneos de intensidad .
--0.337.0 0.86 Muestran los valores instantáneos de cos F
--0.99.9 4280.35
--0.17.0 00.63 potencia activa instantanea
--0.37.0 0 potencia reactiva instantanea
--0.9.1 16.45 .. hora actual
--0.9.2 07.7.12 .. fecha actual
-L44 LED
--0.10.0 OFF
-L45 IDENT
--0.02.0.0 L18754 firmware del equipo
--.
--. un montón de datos identificativos de tu contador
--.
-- 0.00.5.3 30451
+++++++++++++++++++ L8 DLC NO DEJA ENTRAR
+++++++++++++++++++ L9 FDB NO DEJA ENTRAR
Por favor ir actualizando.
Última edición por mikip4; 08/07/2012 a las 20:48.
|