[QUOTE=rafagasss;4456917]hola en revision no deben de pedirtelo ya que es obligatorio solo para nuevas instalaciones.El tecnico debe de realizar a prueba de combustion con la carcasa puesta,si no puede debe realizarla desde el deflector (sombrerete de la salida de gases del exterior).si tampoco es posible tendrá que quitarle la carcasa al calentador o caldera.si tampoco es posible entonces seía obligatorio que tenga dicha toma, que si es de tiro natura o forzado sería hacerle un taladro del 8 en la salida de gases y cuando termines tendrias que ponerle cinta termica de alumunio para sellarlo.Ahora si tu aparato es estanco no sería obligatorio .un saludo[/QUOTE]
A nosotros la empresa en la que trabajamos nos pide por normativa hacerlo en la salida de humos de caldera,nunca desde deflector y si no tiene toma de muestras para spc por muy antigua que sea la caldera hay que hacerla y si es estanca sustituir el tubo,prohibido totalmente hacer pruebas de combustión desde deflector,si no tiene toma de muestras se da presupuesto para hacerla y se cierra el aviso sin prueba de combustón por escrito.
Obligatorio hacerlo en todo tipo de calderas junto con el CO ambiente.
1 saludo
|