Ver Mensaje Individual
Antiguo 08/07/2012, 20:01   #21
mikip4
Usuario Registrado
 
Fecha de ingreso: 29/ago/2009
Mensajes: 14
mikip4 no tiene buena fama por aquímikip4 no tiene buena fama por aquímikip4 no tiene buena fama por aquímikip4 no tiene buena fama por aquímikip4 no tiene buena fama por aquí
Creo que es una variación de la marca Circuitor.

Hola , entrando en la lectura del contador :
-- pulsar 2 segundos el botoncito verde - entrar en menú
-- pulsación corta -- navegar submenús
-- pulsación larga -- entrar submenús

he visto :
entramos en MODO LECTURA
Los menús se estructuran en L1,L2,L3,L4,L8,L9 Y SUS SUBMENÚS

+++++++++++++++ L1 ACTUAL Si teneis mas de un contrato os aparecerán L2 y L3 con las mismas opciones
-L1 CTT01 ..supongo contadores totales

--L10 ACTUAL -- lecturas desde el último periodo de facturación
--- 4555 .. es el consumo total hasta ahora
--- 252 .. energía reactiva hasta ahora
--- 0 4555 .. es el consumo total hasta ahora
--- 4.3 .. amperios consumidos ahora
--- INFO STRING 1.0
--- ATRAS

--L11 CRRE1 .. la lectura en el último mes
---1.18.1.1 4555 .. energía activa absoluta ( teóricamente solo entrada , si se exportara seríua un .28)
---1.58.1.1 246 .. energía reactiva absoluta
---1.12.1.1 0 .. exceso de potencia desde el último cierre de facturación
---1.16.1.1 3.7 ... máxima demanda desde el último cierre de facturación
---1.9.1.1 00:00 .. hora
---1.8.2.1 01.07.12 .. fecha
--- INFO STRING 1.0

a partir de aquí encontramos más menús L12 y L13 com datos similares con
consumos i fechas de los dos meses anteriores. Es que solo hace dos meses que me pusieron el contador.

--L1 PC POT
---1.135.1 15.0 potencia contratada .. 15A = 3.3 KW , y yo tengo contratado 6.6 .. ya los saludo.



+++++++++++++++++ L4 INFO
-L40 ALARMA
--0.96.5.4 CBOR .. indica alarmas de potencia, excesos..

-L41 CF.ACT ... cosas de fechas del contrato , si superas la fecha te corta solito
--0.99.7.0 OFF
--0.99.7.1 ON
--0.0.8.1 02.00
--0.0.8.2 25.01.12
--0.0.9.1 03.00
--0.0.8.2 27.10.12

-L42 TOTAL valores en curso
--0.15.0 00.61 Muestra el valor de la potencia media de entrada que se ha integrado durante el último período de integración.
--0.18.0 4555 Muestra el valor del totalizador actual de Energía Activa tomada de la red
--0.28.0 0 Muestra el valor del totalizador actual de Energía Activa tomada de la red
--0.58.0 254 Muestra el valor del totalizador actual de Energía Reactiva del cuadrante 1
--0.68.0 0 Muestra el valor del totalizador actual de Energía Reactiva del cuadrante 2
--0.78.0 00 Muestra el valor del totalizador actual de Energía Reactiva del cuadrante 3
--0.88.0 223 Muestra el valor del totalizador actual de Energía Reactiva del cuadrante 4

-L43 V.INST valores instantaneos,, de ahora
--0.327.0 226.5V Muestran los valores instantáneos de tensión .
--0.317.0 3.7A Muestran los valores instantáneos de intensidad .
--0.337.0 0.86 Muestran los valores instantáneos de cos F
--0.99.9 4280.35
--0.17.0 00.63 potencia activa instantanea
--0.37.0 0 potencia reactiva instantanea
--0.9.1 16.45 .. hora actual
--0.9.2 07.7.12 .. fecha actual

-L44 LED
--0.10.0 OFF

-L45 IDENT
--0.02.0.0 L18754 firmware del equipo
--.
--. un montón de datos identificativos de tu contador
--.
-- 0.00.5.3 30451

+++++++++++++++++++ L8 DLC NO DEJA ENTRAR

+++++++++++++++++++ L9 FDB NO DEJA ENTRAR

Por favor ir actualizando.

Última edición por mikip4; 08/07/2012 a las 20:48.
mikip4 está desconectado
Respuesta rápida a este mensaje
Responder Citando Subir