Es cierto lo que decís, a la compañía le interesa por eso, pero también se hacen redes nuevas, cuando se hace por mejora y retirada de un tendido aéreo viejo, se respeta la tensión existente, ya sea 230/400V o 133/230V, esto quiere decir que tampoco representa demasiados problemas utilizar 133/230V a nivel de distribución.

Con un trenzado de 95mm² puedes transportar más de 100A, es decir más de 40kW, imagina con una red subterránea de 240mm².

Dentro de una casa, con 130V se necesitaría más número de circuitos de enchufes. La acometida se puede hacer monofasica hasta 63A - unos 8kW, lo cual es más sección, pero también se podría hacer una acometida de dos fases y neutro, lo que te permite repartir la potencia monofasica entre 2 fases para usar la mitad de sección que en monofasico, y por supuesto también es útil para tener 230V para electrodomésticos de potencia. Así se hace en América, con redes de 110/220V...120/240V o de 120/208...127/220V.

Hay que tener en cuenta que un cable gordo solo se paga una vez, un voltaje alto y peligroso se tiene toda la vida.

En donde realmente se aprovechan las ventajas de 230/400V (y voltajes mayores) es en la industria, en donde se utilizan grandes potencias y el personal es adulto y cualificado.