zalitos tiene motivos para estar orgullosozalitos tiene motivos para estar orgullosozalitos tiene motivos para estar orgullosozalitos tiene motivos para estar orgullosozalitos tiene motivos para estar orgullosozalitos tiene motivos para estar orgullosozalitos tiene motivos para estar orgullosozalitos tiene motivos para estar orgullosozalitos tiene motivos para estar orgullosozalitos tiene motivos para estar orgullosozalitos tiene motivos para estar orgulloso
bueno, ya me he podido descargar el manual de instalador de tu caldera, escribiendo gavina con "v" y poniendolo en un buscador, ya que no me has dado directamente la direccion www.atcroc.es ........


en primer lugar está el esquema de cableado:

[URL=http://www.subirimagenes.com/otros-rocagavinaesquema-9115121.html][/URL]


en el se ven tres grupos de conectores de los que el relativo al quemador Q, no nos interesa ya que el quemador funciona, los otros dos conjuntos de conexion son:

el conector de entradas y salidas de la caldera (son diez terminales, L N 2 3 4 5 6 7 8 9 10)

el conector de cableado del propio panel de control ( son 22 terminales 1 2 LV 3 4 ... 15 LC L N 19 20 21)



por el esquema electrico propiamente dicho:

[URL=http://www.subirimagenes.com/otros-rocagavinaesquema-9115138.html][/URL]

se ve que el circuito de la v3v lo componen -> L -> interruptor general de la caldera -> term 7 -> TA (termostato de ambiente -> term 8 -> interruptor calefaccion/ACS -> term 1 de la placa electronica -> triac interno de la placa electronica -> term LV de la placa electronica -> v3v -> N

cualquier interrupcion en esa cadena impide que la v3v se active, TA termostato de ambiente mal, interruptor frontal calefaccion/ACS mal, problemas en placa electronica que no creo al ser nueva, V3v motor abierto o cables mal conectados o sin continuidad.


si con 7 - 8 puenteado no funciona tenemos que comprobar la cadena de elementos para ello mediremos con el voltimetro, no tienes que levantar ningun hilo mide pinchando sobre los terminales, todas las medidas las haremos respecto a un termianal N (una punta del voltimetro siempre en un terminal N) nos debe dar sobre los 220V y en el momento que no los tengamos ese ultimo componente esta mal, medir term 7 del conector de 10 entradas respecto a N, medir term 8 conector de 10 entradas respecto a N; ver si el interruptor calefaccion/ACS está bien ( seguimos manteniendo el puente 7 - 8) mediremos entre el terminal 1 del conector de cablado de 22 terminales y el terminal N (pruebar actuar el interruptor para ver si mide o no los 220V) si las mediciones hasta aqui dan 220V todo bien, segiremos midiendo si la tarjeta electronica manda 220V a la v3v, empezamos por poner el potenciometro de calefaccion del panel al maximo para que la tarjeta electronica mande activar la v3v y medimos entre N y LV del conector de 22 terminales, si no salieran 220V -> comentanos tu resultado hasta este momento.

el principio del hilo nos mostrabas tu extrañeza en que no cortara a los 110º el quemador, este termostato a 110ºC es igual para cualquier caldera, en el esquema electrico se ve claramente que el quemador se alimenta a traves del termostato de seguridad y que la placa electronica a traves de un rele lo pone en marcha o lo para en funcion de la temperatura seleccionada en el potenciometro de temperatura maxima de caldera correspondiente.

indicabas que no funcionaba la bomba/circulador (yo te comentaba que probablemente el circulador estuviera siempre conectado pero no) y por el esquema electrico se ve que lo manda directamente la placa electronica cuando la caldera lclance la temperatura prefijada en uno de los potenciometros, la bomba tras cambiar la placa ya funciona

decias que esta caldera no tenia termostatos, TODAS los tienen, de un tipo o de otro pero los tienen, en esta son los sensores, elementos NTC 1, 2 y 3, que por lo que dices los has cambiado, ojo al colocarlos que pueden tener valores diferentes, cada uno dará la referencia de temperatura de los puntos a controlar en la caldera, temperatura a la que debe cortar el quemador, temperatura a la que debe actuar la v3v, y a la que debe actuar la bomba/circulador, como la tarjeta es nueva el problema podria estar tambien al conectar a ella estos NTC o los poteciometros, aunque que entiendo los habras hecho bien, cada uno a sus correspondientes terminales; en los componentes NTC y el potenciometro individual no veo que hayas podido tener ningun problema al tener solo dos terminales, el problema de haberlo tenido seria al cablear el potenciometro doble P1 que el termial comun debe ir al nº 14 del conector de 22 terminales y si los dos cuerpos de este potenciometro doble tienen las mismas caracteristicas la inversion de los terminales 9 y 10 en principio no deberian dar problemas salvo que al girar el potenciometro en vez de subir bajaran el punto de refencia de la temperatura.

para comprobar los sensores NTC ve desconectalos de los terminales del conector de 22 y comprobando y conectandolos uno a uno para no cambiar hilos, midiendo en ohmios mide cada uno 4-6, 8-13, 7-15. deben dar resistencia este valor varia con la temperatura por lo que tendras un valor orientativo pero nunca cero ohmios o abierto. tambien puedes medir los potenciometros 2-5, 9-14, 10-14 tambien deben dar sobre cero ohmios girados a tope en un sentido y resistencia girados a tope en el otro sentido, el valor de esta resistencia viene marcado en la carcasa del potencimetro.

ya comentarás y perdonad el tocho que acabo de escribir.