Ver Mensaje Individual
Antiguo 11/02/2008, 00:51   #2
fonthondon
Usuario Registrado
 
Fecha de ingreso: 11/mar/2004
Mensajes: 11
fonthondon está en el buen camino
hola, vamos a ver la caldera tiene muy poco que ver en lo que cuentas mas bien parece un problema de instalacion que de caldera, primero deverias de purgar de aire toda la inatalacion, como? sencillo....... cierra todos los radiadores de la llave de arriba o entrada de agua y abre solo el del final de la linea o instalacion, con esto fuerzas a que la caldera envie todo el agua a ese radiador, si hay aire notaras el agua como si estubiera borboteando dentro del radiador, es el momento de abrir el purgador que es esa pieza que lleva en la parte superior al lado contrario de la llave de entrada, repite esto uno por uno con todos los radiadores. otra cosa sera el calculo de radiadores que el instalador a ralizado para que tengas la potencia suficiente, pero si como dices es que los radiadores no se calienta en demasia el problema es aire. saludos.