Ver Mensaje Individual
Antiguo 09/12/2016, 19:26   #1995
cameta
Usuario Activo
 
Fecha de ingreso: 01/oct/2016
Mensajes: 125
cameta está en el buen camino
[QUOTE=yep;4799178]AYUDA URGENTE POR FA ;-)

Hasta hace 2dias gesa nos alimentaba en bifasico de 2x +/- 127v (127v = medicion entre cada cable y tierra. Entre los 2 cables = 230v). Instalacion antigua.

>> Hoy tengo x2 fases +/- 220v !!! (medicion entre cables y tierra) Eso es normal?? (entre las dos fases tension de 234v)

Gracias!

Mediciones antes del contador , ICP de casa bajado . cerm1 con su luz roja = ningún consumo.

- Entre los dos cables de llegada antes del contador = 234v
- entre x1 cable de llegada y tierra = 222v
- entre el segundo cable de llegada y tierra = 225v[/QUOTE]

Si tienes dos fases de 220 V entonces tienes unos 400 V y lo vas a quemar todo.
cameta está desconectado
Respuesta rápida a este mensaje
Responder Citando Subir