Ver Mensaje Individual
Antiguo 18/06/2007, 11:51   #1
ALBERJ
Moderador
 
Avatar de ALBERJ
 
Fecha de ingreso: 25/nov/2002
Mensajes: 956
ALBERJ es un glorioso faro de luzALBERJ es un glorioso faro de luzALBERJ es un glorioso faro de luzALBERJ es un glorioso faro de luzALBERJ es un glorioso faro de luz
Arrancar un Generador de electricidad en modo automatico al pedir electricidad

Os cuento por si alguien me hecha una mano.
Tengo un Generador diesel de 18,1 Kv (es un Jardino Imbasa Energy Modelo PAD 20 TE http://www.imbasa.com/weg/pdf/01imb_generadores_07.pdf ) Lo tengo en una finca en la cual no es posible disponer de electricidad por línea, vamos que no me queda otra que el generador.
El Generador trae este cuadro de control [url]http://www.genalt.es/pdfcastellano/gpmr72.pdf[/url]
GPM-R 72, el cual trae arranque manual y arranque automático.
El arranque automático como se puede ver en el esquema del manual que pongo, arranca el generador puenteando los pines R1 y R2, el generador arranca nada mas puentearlos y se para unos segundos después de quitar el puenteado.

Lo que quiero es utilizar esto para que cuando cualquier aparato eléctrico de los que tengo en toda la finca, necesite conectarse, arranque el generador y se pare al dejar de funcionar.
Vamos que si existe algún detector que detecte cuando pide luz algún aparato, y puentee los pines R1 y R2 para que arranque automáticamente el generador, y se desconecte a dejar de pedir corriente.
Me han comentado que necesito poner baterías o acumuladores para que esto funcione.
__________________
SALUDOS
ALBERJ está desconectado
Respuesta rápida a este mensaje
Responder Citando Subir
Publicidad: Conoce las ofertas de ANUNCIATE