Ver Mensaje Individual
Antiguo 08/06/2005, 13:02   #3
alkrata 
che que collons
 
Avatar de alkrata
 
Fecha de ingreso: 11/mar/2004
Mensajes: 1.411
alkrata es un glorioso faro de luzalkrata es un glorioso faro de luzalkrata es un glorioso faro de luzalkrata es un glorioso faro de luzalkrata es un glorioso faro de luzalkrata es un glorioso faro de luz
Aunque por error he entrado en esta sección de electrónica que no tiene nada que ver con lavadoras, te echo una mano, aunque no se donde ¿quizá al cuello?

El interruptor diferencial es un dispositivo para proteger a las personas frente a contactos indirectos. Consta de un interrujptor accionado por un disparador, a éste lo activa un transformador toroidal que mide la diferencia de corrientes entre la fase (marron o negro o gris ) y el neutro (azul). Cuando la suma fasorial de corrientes alcanza un valor próximo a su sensibilidad, actúa sobre el disparador y dispara o abre el interrutpro diferencial.

Tu problema es una triste o gorda derivación o sea una corriente que pasa a través de neutro a tierra o de la fase a tierra, por falta de aislamiento.

El aislamiento no se debe medir con un simple tester, debes coger un medidor de aislamiento, aparato que mide los ohmios con una fuente de 250, 500 o 1000 voltios.

Vas por buen camino, pero los elementos más comunes en derivar son la resistencia y el motor.

Espero haberte ayudado.

IJITO, cualquier prueba desconecta siempre el receptor de la red, por si las moscas.

saludos
__________________
Bienvenido PAU
alkrata está desconectado
Respuesta rápida a este mensaje
Responder Citando Subir