Hola,

Cita:
Iniciado por Tururu Ver mensaje
No olvides que si la instalacion es a 125VCA~ es la mitad de lo que cuentas.

A 125VCA~
IGAs de 100A y 200A, que son 12'5kW y 25kW.
Estas seguro? piensa en la seccion de cable para lo que indicas.

Depende del tipo de cable y el tubo donde este, pero pongamos unas medidas de referencia.
+25mm para unos 100A
+70mm para unos 185A
Este es el tópico en el que cae mucha gente, por que se desconoce como se trabaja a esas tensiones en otros países. Tópico que además, hace ver más difícil las potencias altas.

En los paises en donde se utiliza 110...127V a partir de unos 5...8kW las acometidas son de 2 fases y neutro. En algunos países con 220...240V también se hacen acometidas de 2 fases y neutro.

El tipo de contador utilizado es el de 2 vatimetros.

Al ser 2 fases y neutro los cables llevan la mitad de corriente para la misma potencia, un simil con voltajes de aqui:

Monofasico:
230V x 50A = 11500W

2 fases con neutro a 230/400V:
2 x 230V x 25A = 11500W

Con la acometida bifasica de 2 fases y neutro, no sólo transmiten más potencia con menos sección de cable, si no que utilizan las 2 fases a unos 220V para cargas de potencia.

El voltaje estándar de USA son 120V. Las redes trifásicas son de 120/208V y las redes monofasicas (transformador monofasico de toma media) son de 120/240V. A nivel industrial hay 240/415V y 480V.

Los IGAs que mencionaba en el otro mensaje son de acometidas de 2 fases y neutro. Por ejemplo el IGA de 100A son:

2 x 120V x 100A = 24000W

[QUOTE=Tururu;4803152]
[B]A 230VCA~ con ICP/IGAs de 40A, tenemos 9'2KW por ejemplo y unos 10mm de cable(50A).
[/B][/QUOTE]

Si en España utilizasemos 2 fases y neutro de la red trifásica de 130/230V, tampoco sería mucha complicación.
Con cables de 10mm2 e IGA de 40A:

2 × 130V x 40 = 10400W

Una cifra de potencia muy respetable, con 5200W por cada fase, que es lo máximo que podrías conectar a 130V. Suficiente para una casa.

[QUOTE=Tururu;4803152]
Normalmente las calefacciones son de GAS o Gasoil, aqui en España intalaciones en chalet adosados de hace 20 años, puede que sean con hilo radiante (10KW), pero hoy en dia lo mas normal es que sean con caldera de GAS.
En chalet independientes pueden ser de GAS/Gasoil, pero ningun [B]"loco" pone luz para la calefaccion.[/B]
[B]Alguno ya con bomba de calor y pozo de agua, pero mas con biomasa.[/B]
[/QUOTE]

Yo utilizo mucho la electricidad para calentarme, pero claro solo la habitación que ocupo o como mucho 2 a la vez, pero no toda la casa. Otras fuentes tampoco son baratas y si vives aislado como yo no se dispone de gas canalizado.

[QUOTE=Tururu;4803152]
Personalmente y por mi seguridad, prefiero 230VCA~ antes que 125VCA~, tengo todas las protecciones instaladas y el cableado me cuesta la mitad.

Perdi el contacto con compañeros americanos hace la tira de años, pero en sus casas a 125VCA~, la calefaccion a GAS normalmente, lineas de buena seccion para la cocina electrica y diferencial para el servicio/baño por el tema de la humedad/agua.
[/QUOTE]

Precisamente por seguridad es mejor un voltaje bajo. Cuando recibes una descarga, cuanto más voltaje a tierra tenga la fase, más corriente circula por el cuerpo. El circuito se cierra entre la fase y tierra.

Matemáticamente se explica con la ley de ohm:

I = V / R

En donde V es el voltaje entre fase a tierra, R la resistencia del cuerpo e I la corriente que circula por el cuerpo.

[B]Por esa razón 130V es más seguro que 230V, por que ante una descarga te circula menos corriente por el cuerpo y cualquier efecto (salir despedido, quedarse pegado, quemarse...) es menor.

El reglamento dice que un voltaje se considera peligroso a partir de 50V. El voltaje de 120...130V es poco más del doble de ese nivel, mientras que 230V es casi 5 veces más peligroso.[/B]

La cocina eléctrica en USA si es grande y de potencia será de 230V.
El diferencial sirve para dar mayor seguridad, protección contra contactos indirectos. En los paises con unos 120V no tienen tanta tradición de utilizar diferencial por que al ser un voltaje menor, cualquier fuga a tierra es de menor corriente que si fuera a 230V.
Pero el diferencial es algo que está cada vez más presente en estos países, para hacer las instalaciones más seguras.

[QUOTE=Tururu;4803152]
Un equipo de aire acondicionado/bomba calor de 9000Frigorias para toda una casa de 100m² no consume ni 25Amp a 230Vca~, con 5KW tienes, si tienes equipos pequeños de 3000 frigorias moderno con 15Amp 3'45KW tienes, con un contrato de 5KW no tendrias que tener problemas incluso con la vitroceramica, si planchas/secador, seguro que salta el limitador.

Una cuenta sencilla, 2 estufas electricas, una de 2KW y una de 1KW (de filamento/barilla/las de aire/un brasero electrico), suman unos 3KW de gasto de luz y no calentaremos la casa, malamente 20-25m², si tenemos un equipo de aire acondicinado (frio/calor) de 3KW de consumo, tendremos un rendimiento de 2'3cop en el mejor de los casos (pongamos que un 20% minimo), aparte de sumar el calor que genera el motor/compresor, tendremos un rendimiento del doble, unos 5KW de calor.

[B]Si como suena, con 3KW de gasto de luz, tenemos un rendimiento de 5KW de calor.[/B]
La calefaccion de resistencia tiene un rendimiento de 1:1, el compresor de los equipos de aire acondicionado/bomba de calor de 1:2 en el peor de los casos.

Lo bajo a 5KW para que nadie me muerda.

[B]Los nuevos equipos [U]inverter[/U] tienen una ventaja mas[/B], cuando alcanzan la temperatura seleccionada ó estan proximos, [U]varian las revoluciones sin para el motor[/U], acelerando si es necesario luego.
Con esto se evita el "pico" del arranque del compresor que es el doble de consumo durante unos segundos.
[/QUOTE]

Así es, las nuevas tecnologías son más eficientes, razón de más para no justificar un voltaje alto y peligroso.

El cableado solo se paga una vez, el voltaje alto es una amenaza de por vida.
Saludos