Originalmente puesto por rubn
Hace unas años hice obra y hablando con mi instalador me dijo que dejara previsto el aire acondicionado, despues de un tiempo me decidi a ponerlo, como ya tenia la preinstalacion se pudo poner, pero ahora que le digo que quisiera cambiarlo por uno que tenga bomba de calor me dice que no puede ser ya que uno funciona con r-22 y el otro con otro gas a mucha mas presion y los tubos no aguantan, mi duda es que si tiene que ser mucho mas fuerte el tubo para el nuevo, (porque estoy hablando de una instalacion de unos siete años) y si es asi que solucion tengo para poner con bomba de calor ya que me dice que con el gas r-22 ya no se hacen aparatos, solamente sirven repuestos
muchas gracias y un saludo y feliz año a todos

Buenas rubn:
El problema k tu tienes ske instalaste hace años un aparato con tuberias empotradas k funciona a R-22 y ahora kieres cambiarlo y poner uno con bomba de calor.
Simplemente no se pueden mezclar gases R-22, 407, 410 ya k joderias el compresor pq stan compuestos de diferentes mezclas de gases k trabajan a mucha mas presion pero principalmente no se pueden mezclar
tu pensaras... k claro si limpio el tubo y tal con una bomba de vacio o nitrogeno o gas inerte pues listo...!! pues lo siento pero no, no sirve..
Unika Solucion :
Simplemente kitar los tubos y volver a poner otros con tu nuevo aparato y tal, es lo uniko k puedes hacer, lo siento
espero a verte ayudado