Antiguo 03/01/2008, 18:15   #1
magicmann
Usuario Registrado
 
Fecha de ingreso: 30/ene/2006
Mensajes: 31
magicmann está en el buen camino
Cambiar Termestato de Calefaccion

Señóres.

Hace un tiempo me compraron un termostato electronico en los Estados unidos marca Honeywell RTH230B y me gustaria cambiar lo por el que tengo que es una Roca normal y coriente de esos redondos, solo hay dos cables que entra en ese termostato Roca, ya una ves lo e conectado el Honeywel y solo oilla que la bomba de la caldera funcionaba, pero cuando lo subia de grados para probar si funciona no me se encendia la caldera que tambien es una Roca 25000/25000 Estanca.

Algien me puede ayudar y decirme que devo de hacer y como, para pueder instalar este Honeywell, ya que es mas bueno y mas fino(en regulage) que el Roca.

Salud2
magicmann está desconectado
Respuesta rápida a este mensaje
Responder Citando Subir
Publicidad: Conoce las ofertas de ANUNCIATE
Antiguo 03/01/2008, 18:24   #2
raputo
Meneando la colita
 
Avatar de raputo
 
Fecha de ingreso: 24/may/2006
Mensajes: 11.062
raputo En el olimpo de ZackYFileSraputo En el olimpo de ZackYFileSraputo En el olimpo de ZackYFileSraputo En el olimpo de ZackYFileSraputo En el olimpo de ZackYFileSraputo En el olimpo de ZackYFileSraputo En el olimpo de ZackYFileSraputo En el olimpo de ZackYFileSraputo En el olimpo de ZackYFileSraputo En el olimpo de ZackYFileSraputo En el olimpo de ZackYFileS
El termostato tiene que tener tres contactos, un común, NC y NA. Tienes que conectarlo en el común y NA y comprueba que cuando bajes la temperatura del termostato entre la caldera.
__________________



Spoiler:


[imageshack]http://img19.imageshack.us/img19/4794/bolsa2.jpg[/imageshack] [imageshack]http://img152.imageshack.us/img152/2144/primerpremio2df2.png[/imageshack][imageshack]http://img365.imageshack.us/img365/2766/plata3b.gif[/imageshack] [URL=http://imageshack.us] [imageshack]http://img269.imageshack.us/img269/8511/vueltaespaaporristaplat.png[/imageshack]

raputo está desconectado
Respuesta rápida a este mensaje
Responder Citando Subir
Antiguo 04/01/2008, 10:10   #3
magicmann
Usuario Registrado
 
Fecha de ingreso: 30/ene/2006
Mensajes: 31
magicmann está en el buen camino
Raputo.

Primero de todo Feliz Año nuevo.
Luego te dio las gracias por contestar tan rapido.

Me gustaria enviarte el manual de instalacon( que son solo dos ojas) por correo, ya que yo no veo esos contactos(NC y NA) que usted dice, por eso le pido si usted me envia su direccion de correo.

Saludos
magicmann está desconectado
Respuesta rápida a este mensaje
Responder Citando Subir
Antiguo 04/01/2008, 14:35   #4
alkrata 
che que collons
 
Avatar de alkrata
 
Fecha de ingreso: 11/mar/2004
Mensajes: 1.411
alkrata es un glorioso faro de luzalkrata es un glorioso faro de luzalkrata es un glorioso faro de luzalkrata es un glorioso faro de luzalkrata es un glorioso faro de luzalkrata es un glorioso faro de luz
contacto NC normalmente cerrado, da continuidad entre los terminales en estado de reposo, están identificados con los números 11 y 12.

Contacto NA normalmente abierto, no da continuidada eléctrica entre sus terminales, identificado con los números 13 y 14.

Con un tester podrás verificar lo indicado.

Saludos
__________________
Bienvenido PAU
alkrata está desconectado
Respuesta rápida a este mensaje
Responder Citando Subir
Antiguo 05/01/2008, 07:08   #5
magicmann
Usuario Registrado
 
Fecha de ingreso: 30/ene/2006
Mensajes: 31
magicmann está en el buen camino
Termostato Honeywell suske

[QUOTE=alkrata;3167919]contacto NC normalmente cerrado, da continuidad entre los terminales en estado de reposo, están identificados con los números 11 y 12.

Contacto NA normalmente abierto, no da continuidada eléctrica entre sus terminales, identificado con los números 13 y 14.

Con un tester podrás verificar lo indicado.

Saludos[/QUOTE]


Alkatra.

Me puedias enviar tu privado
magicmann está desconectado
Respuesta rápida a este mensaje
Responder Citando Subir
Publicidad: Conoce las ofertas de ANUNCIATE
Respuesta


Usuarios viendo actualmente este tema: 1 (0 usuarios registrados y 1 visitantes)
 

Permisos para publicar mensajes
No puedes crear nuevos temas
No puedes responder mensajes
No puedes subir archivos adjuntos
No puedes editar tus mensajes

Los BB code están Activado
Los Emoticones están Activado
El código [IMG] está Activado
El Código HTML está Activado

Ir al foro


!! ADVERTENCIAS !!: Las informaciones aquí publicadas NO CONTIENEN KEYS para la decodificación de ningún sistema: NO SON OPERATIVOS en sistemas SAT que precisen de su correspondiente suscripción.

ESTA TOTALMENTE PROHIBIDO EL USO DE ESTAS INFORMACIONES PARA LA MODIFICACIÓN O  DEFRAUDACIÓN DE SISTEMAS DE ACCESO CONDICIONAL.

ESTOS FOROS SON MODERADOS Y NO SE PERMITE LA PUBLICACIÓN DE INFORMACIONES ILEGALES POR PARTE DE LOS USUARIOS. EN CASO DE DETECTARSE ESTE TIPO DE INFORMACIONES, LOS USUARIOS SERÁN EXCLUIDOS DE ESTAS PÁGINAS.

USO DE COOKIES: Utilizamos COOKIES y de terceros para mejorar nuestros servicios y navegación por la web. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso.  


La franja horaria es GMT +2. Ahora son las 07:55.


-------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------

Powered por vBulletin™ Version 3.8.10
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Traducido por vBsoporte - vBulletin en español
Hispaservicios - J.G.C - 29112549T - Rio Cinca, 2, 30 (50180) SPAIN.
Todos los derechos reservados. Prohibida cualquier reproducion total o parcial.


Foros Patrocinados por anunciantes.