Hola a todos, esto puede ser mas sencillo de lo que parece, en primer lugar , la seccion del cable de entrada posiblemente no sea la adecuada.
En el piso de mi hermano, le hize la instalacion nueva, y con seccion de 6mm2 en las tiradasde caja a caja, hasta hay ningun pronlema, el problema llega cuando intentamos cambiar los cables del contador (de los plomos) a su casa un segundo piso, inposible cambiarlos sin rebentar las paredes, y tienen una seccion de aproximadamente 2,5mm2 rigido (instalacion muy antigua), pues tiene el mismo problema, a la que se pone en marcha el aire acondicionado, toma bajada de tension, los cables de entrada no deja pasar la suficiente corriente que necesita.
Solucion: cambiar esa parte que a una seccion adecuada. Hemos probado con una seccion de 6 tirada por la escalera y todo correcto, pero no hay manera de pasarlo bajo tubo, cuando se pueda lo cambiaremos por una seccion de 10 y se acabaran los problemas, asi que miratelo, que las instalaciones antiguas o mal hechas suelen dar problemas a largo plazo.
Un saludito.