no existe manera de resetear los registros internos del contador salvo claro esta que desconectes la bateria interna por mas de 8 horas y aun asi puede que parte de ellos se queden en la parte no volatil de la eeprom, lo malo de eso de quitar la pila es que igual la medida registrada y guardada se pierde y hay si que seria un problema serio porque evidentemente se darian cuenta ipsofacto que se ha manipulado y en el mejor de los casos lo entenderian como un fallo del propio contador y lo sustituirian por uno nuevo...
ellos si lo pueden resetar eso las anomalias por aperturas etc con el software que llevan para sus pda o ordenadores y lector optico...pero tampoo creas que la version de sotware que llevan ellos puede hacer mucho mas ojo si pueden parametrizar el equipo y si configurarle el icp y el contrato y la potencia contratada, pero tampoco se les permite mas, son las empresas homologadas para ello por el ministerio de industria las que pueden realizar ajustes sobre los equipos...