zalitos tiene motivos para estar orgullosozalitos tiene motivos para estar orgullosozalitos tiene motivos para estar orgullosozalitos tiene motivos para estar orgullosozalitos tiene motivos para estar orgullosozalitos tiene motivos para estar orgullosozalitos tiene motivos para estar orgullosozalitos tiene motivos para estar orgullosozalitos tiene motivos para estar orgullosozalitos tiene motivos para estar orgullosozalitos tiene motivos para estar orgulloso
jaofer comenta que se le apaga la llama fija, los quemadores de gasoil no llevan piloto, creo que tiene una caldera de gas !!!!!!!!!

jaofer si tu caldera fuera de gas mira que la llama piloto envuelva el termopoar, (la "barrita" que está delante de la salida de la llama piloto), pues es necesrio que esa "barrita" este siempre con llama, si estando cubieto por la llama en el momento de apagarse el quemador principal y se apaga puede ser un problema del suministro de gas (no sabemos si botella o gas canalizado) por lo que pudiera ser del regulador de presion o que por bajas temperaturas el gas evapore poco.