raputo En el olimpo de ZackYFileSraputo En el olimpo de ZackYFileSraputo En el olimpo de ZackYFileSraputo En el olimpo de ZackYFileSraputo En el olimpo de ZackYFileSraputo En el olimpo de ZackYFileSraputo En el olimpo de ZackYFileSraputo En el olimpo de ZackYFileSraputo En el olimpo de ZackYFileSraputo En el olimpo de ZackYFileSraputo En el olimpo de ZackYFileS
[QUOTE=Popoff;3086213]A mi cada vez que me han cargado los aparatos, me lo han medido solo en alta y la aguja siempre la dejaban en medio del dial. Ni miraban la placa del aparato, ni pinza amperimétrica ni termómetro en la salida de la unidad de ventilación ....

La verdad es que siempre se ha quedado bastante bien.

Un saludo.[/QUOTE]

Los tecnicos lo hacen asi, pero por baja, no por alta, dependiendo del gas que lleve, se puede añadir parte de carga y no pasa nada, el 407 es una mezcla de tres gases, por lo que no se puede añadir parte de la carga, lo correcto es meter la carga completa.
Si no tienes pinzas amperimetricas y no ves lo que lleva, puedes y metiendo poco a poco y con el compresor funcionando, ajusta la carga con el manometro hasta 60-65 psi, que es la carga que tiene que llevar.
La carga de gas se hace por la tuberia de baja (la gorda) y en liquido.