"Concretamente, y en lo que refiere a la calidad de la toma de tierra, la medí y está entre unos 10-15 ohms (si es que no lo medí mal claro) y el dia que se instaló fue a petición mia y estando yo delante, es decir con un par de picas en zona consistente, etc. ... en fin quizá no óptima, pero tampoco podia catalogarse de chapuza immunda."

No te ofendas newtonbcn, pero es que una cosa está clara, si hay problemas de calambrazos o cosquilleos o todo lo que se le parezca, siempre es por una derivación en primer lugar acompañada de una mala conexión a tierra ó uná alta resistencia de tierra. En algún punto de la instalación de tierra está dando problemas, ya sea en el interior de tu casa o de puertas para afuera en la instalación de enlace hasta llegar a las picas.

Lo de los diferenciales en cascada te diré que puede ser una solución cuando no se encuentra otra. Nosotros buscamos una avería por meses en una zona de oficinas. Al final optamos por colocar un segundo diferencial protegiendo circuito a circuito, cambiándolo de uno a otro hasta que dejó de saltar el diferencial general. Conclusión, aislamos el problema en uno de los circuitos y para tu información te diré que hasta ahora (desde hace un mes) tenemos todos los circuitos de esa zona pasados por el diferencial original y el circito problemático independiente en el dif. que pusimos adicional y ahora no salta ninguno. Es decir o la avería ha desaparecido misteriosamente o no se manifiesta ahora. Es desesperante y a la vez alucinante. Lo mejor que podemos hacer ahora es seguir teniéndolo en observación y esperar.

Saludos a todos.

Arsénico.
__________________
:-/ EXAMINADLO TODO, RETENED LO BUENO.
Arsénico x Compasión está desconectado
Respuesta rápida a este mensaje
Responder Citando Subir
Antiguo 01/03/2005, 18:36   #42
g2k
Usuario Registrado
 
Fecha de ingreso: 02/nov/2003
Mensajes: 6
g2k está en el buen camino
tema interesante

hola amigos foreros,yo como alguno que esta en el foro soy tambien electricista de profesion y llevo ya mas de 15 años, en el tema que ocupa a fuky opino que es una averia muy complicada para repararla sin medidores adecuados con eso quiero decir que si va a llamar a un electricista mas le vale que sea un profesional y no el vecino que sabe conectar dos enchufes y poner tres bombillas, y no digo esto con animo de ofender a nadie,si lo digo es para que no gaste dinero tontamente porque un chapuzas por decirlo asi lo mismo da con el problema en 5 minutos o se tira el dia entero y ni por esas y tal vez termina deciendo "el diferencial hay que cambiarlo" y por lo que cuenta fuky el diferencial al notar una derivacion salta (que es su trabajo).Yo primero observaria si al saltar coincide con una lampara que se enciende o un electrodomestico que se conecta (recordar que el frigo va automatico y si se descongela un poco tambien puede tener agua debajo) en fin que si lo mira el personalmente no le costara dinero ya que hay tiempo para eso.Lo de quitarle el tierra a la lavadora no es una buena solucion, la buena seria secarla muy bien y hacerla funcionar y ver si salta o no el diferencial.UF bueno no doy mas la lata es que vi este tema y me encanta y no podia pasar sin decir nada.Por cierto el diferencial si es de 40a 30ma esta preparado para que salte AUN NO HABIENDO cable de puesta a tierra ya que es de alta sensibilidad (si funciona bien claro)
y no deberia dar mas que una pequeñisima corriente de paso a la persona que hace la derivacion.Bueno hasta otra
g2k está desconectado
Respuesta rápida a este mensaje
Responder Citando Subir
Antiguo 05/03/2005, 16:26   #43
fuky
Usuario Activo
 
Fecha de ingreso: 11/mar/2004
Mensajes: 71
fuky está en el buen camino
bueno estoy aquy de nuevo.
Pues nada que sigo sin dar con esta put..... averi,a yo diria que es la lavadora una vez me dio por enchufarla y de repente salto el diferencial.
pero eso no me ha vuelrto a pasar.
Solo digo que salta cuando le da la gana a lo mejor de madrugada cuando estamos todos sopas y no ahi nada funcionando y a lo mejor salta por la mañana cuando mi madree esta en la cocina pero no tiene conectado nada.
Nose estoy desesperado, la cosa es que me da miedo llamar al electricista porq seguro que me va ha meter la clavada del siglo.
gracias a todos por ayudarme y perdon por haber tardado tanto en responder.
fuky está desconectado
Respuesta rápida a este mensaje
Responder Citando Subir
Antiguo 05/03/2005, 17:40   #44
CoreSystem
Usuario Activo
 
Avatar de CoreSystem
 
Fecha de ingreso: 18/sep/2004
Mensajes: 474
CoreSystem tiene un espectacular aura a su alrededorCoreSystem tiene un espectacular aura a su alrededor
[QUOTE=fuky]
...Solo digo que salta cuando le da la gana a lo mejor de madrugada cuando estamos todos sopas y no ahi nada funcionando y a lo mejor salta por la mañana cuando mi madree esta en la cocina pero no tiene conectado nada...
[/QUOTE]

Hola Fuky, decirte lo primero que se perfectamente como te sientes ya que yo estube asi durante mas de un año, ya un dia se me inflaron mis partes nobles y me puse a ello. Decirte que me tire un mes consultando electricistas y todos respondian cosas como las que aqui muchos compañeros te han dado (yo llege a cambiar el diferencial y no era, no me importo por que me dijeron que con los años pierden efectividad y bueno ya lo deje puesto) y despues de solucionarlo me di cuenta que si no se pone el especialista manos a la obra no vale para nada las elucubraciones, ellos tienen que ponerse en casa a buscar la averia por que para eso saben lo que saben,y yo lo de electricidad lo mas que se es que me enciende los electrodomesticos.
A mi lo que me incordiaba al final eran unos cables negros mas viejos que la tana, se pelaban al tocarlos y que se dejaron al hacer la reforma de la casa, que habia en una de las cajas empotadras de la pared donde se dividian los cables para la cocina, el baño y una habitacion, que resulta que no daban corriente a nada pero que hacian masa, no se si se dice asi, con las vibraciones esporadicas de la casa, igual que dices tu de vez en cuando saltaba el diferncial y daba igual la hora, el dia o la cantidad de electrodomesticos enchufados.
Lo descubrimos desconectando uno por uno los pasos de las cajas de la pared y vosver a conectarlos uno a uno.

Despues de este rollo, solo decirte que paciencia y que te mire un especialista uno a uno todos los contactos.

Salu2.
__________________
DreamBox DM7000
Mot-Sat2
¡¡ y Paciencia !!
CoreSystem está desconectado
Respuesta rápida a este mensaje
Responder Citando Subir
Antiguo 10/03/2005, 14:59   #45
Arsénico x Compasión
Usuario Registrado
 
Fecha de ingreso: 19/feb/2003
Mensajes: 34
Arsénico x Compasión está en el buen camino
[QUOTE=CoreSystem]
Lo descubrimos desconectando uno por uno los pasos de las cajas de la pared y vosver a conectarlos uno a uno.

Despues de este rollo, solo decirte que paciencia y que te mire un especialista uno a uno todos los contactos.

QUOTE]

Veo que desgraciadamente sigues con el mismo problema y a la vez el amigo Coresystem tiene mucha razón en lo que dice. Si puedes busca a alguien que sea profesional, si no conoces a nadie, tendrás que fiarte de tu intuición. Como todo en este mundillo, hay gente honesta y gente que no (huye de las empresas de multirreparaciones 24 horas cerrajeros electricistas aire acondicionado ..........)
También una vez me encontré con una avería igual a la que te describe core, solo que en este caso los cables no eran antiguos. Tuve que ir desmontando caja por caja el paso de corriente hasta que di con una parte de instalación que tenía el problema. Fue sustituir los cables por otros nuevos y voilá. Lo "facil" de aquella vez es que saltaba el diferencial inmediatamente, o sea que no era una avería tipo Guadiana como la tuya.

Suerte y cuéntanos lo que va saliendo aunque pase tiempo.
__________________
:-/ EXAMINADLO TODO, RETENED LO BUENO.
Arsénico x Compasión está desconectado
Respuesta rápida a este mensaje
Responder Citando Subir
Antiguo 12/01/2012, 18:57   #46
fuky
Usuario Activo
 
Fecha de ingreso: 11/mar/2004
Mensajes: 71
fuky está en el buen camino
pues despues de 7 años refloto el tema,en su dia no cambie diferencial pensando q era de la lavadora,y na dejo de saltar ahora vuelbe con las mismas salta cuando le da la gana nose si colocar un interruptor superinmunizado que os parece?
alguna pagina para comprar un interruptor diferencial?
saludos
fuky está desconectado
Respuesta rápida a este mensaje
Responder Citando Subir
Antiguo 21/01/2012, 16:08   #47
golongo
Usuario Registrado
 
Fecha de ingreso: 16/sep/2007
Mensajes: 9
golongo está en el buen camino
Pues prueba a cambiar el diferencial como te comentan los compañeros, pero esas averias son chungas de encontrar, hasta que no te salte el diferencial constantemente, es dificiel de encontrar la causa.
golongo está desconectado
Respuesta rápida a este mensaje
Responder Citando Subir
Antiguo 21/01/2012, 19:33   #48
roberto95
Usuario Activo
 
Avatar de roberto95
 
Fecha de ingreso: 21/jul/2003
Mensajes: 774
roberto95 es algo digno de contemplarroberto95 es algo digno de contemplarroberto95 es algo digno de contemplarroberto95 es algo digno de contemplarroberto95 es algo digno de contemplarroberto95 es algo digno de contemplarroberto95 es algo digno de contemplarroberto95 es algo digno de contemplar
[QUOTE=patasdeloro;1338073]Compañero fuky cambia el diferencial por uno nuevo,no es caro en absoluto, mira a ver de cuantos amperios es el que tienes y si es de 20 ponselo de 30,pues hoy en dia los aparatos que poseemos en la casa (frigo,microondas,secadora,lavadora,calentador electrico,encimera electrica) ya llegan a los 20 amperios con facilidad.
Ademas los diferenciales con el tiempo suelen perder sesibilidad ó todo lo contrario,hacerse muy sensibles.

Un saludo[/QUOTE]

La funcion del diferencial no es la misma que la de los magnetotermicos o pias.... por lo que aumentando el amperaje del diferencial no solucionaria el problema si se trata de una perdida a tierra o un contacto entre la tierra y el neutro, ademas antes de aumentar el amperaje habria que saber si la instalacion lo soporta... cuidadin!! cuidadin!!!.... para saber de que se trata el electricista deve medir el aislamiento entre las fases, la tierra y el neutro, y en este caso intuyo que lo mejor seria hacerlo con un megametro... despues se sabe si realmente el diferencial esta o no roto.
__________________
TBOSTON 4600, Mvision X5, Kaon 570 CI 2, ID Digital v 1. 021, Phonotrend SRD 2900 2CI
Matris Reborn 3.16, Diablo Cam stehll 2.34
gemplus 1.36; Joker 0.78; X Cam 1.10;Dragoncam pred.3.66, Cas plus; Cas usb + add-on
roberto95 está desconectado
Respuesta rápida a este mensaje
Responder Citando Subir
Publicidad: Conoce las ofertas de ANUNCIATE
Respuesta


Usuarios viendo actualmente este tema: 1 (0 usuarios registrados y 1 visitantes)
 

Permisos para publicar mensajes
No puedes crear nuevos temas
No puedes responder mensajes
No puedes subir archivos adjuntos
No puedes editar tus mensajes

Los BB code están Activado
Los Emoticones están Activado
El código [IMG] está Activado
El Código HTML está Activado

Ir al foro


!! ADVERTENCIAS !!: Las informaciones aquí publicadas NO CONTIENEN KEYS para la decodificación de ningún sistema: NO SON OPERATIVOS en sistemas SAT que precisen de su correspondiente suscripción.

ESTA TOTALMENTE PROHIBIDO EL USO DE ESTAS INFORMACIONES PARA LA MODIFICACIÓN O  DEFRAUDACIÓN DE SISTEMAS DE ACCESO CONDICIONAL.

ESTOS FOROS SON MODERADOS Y NO SE PERMITE LA PUBLICACIÓN DE INFORMACIONES ILEGALES POR PARTE DE LOS USUARIOS. EN CASO DE DETECTARSE ESTE TIPO DE INFORMACIONES, LOS USUARIOS SERÁN EXCLUIDOS DE ESTAS PÁGINAS.

USO DE COOKIES: Utilizamos COOKIES y de terceros para mejorar nuestros servicios y navegación por la web. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso.  


La franja horaria es GMT +2. Ahora son las 01:50.


-------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------

Powered por vBulletin™ Version 3.8.10
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Traducido por vBsoporte - vBulletin en español
Hispaservicios - J.G.C - 29112549T - Rio Cinca, 2, 30 (50180) SPAIN.
Todos los derechos reservados. Prohibida cualquier reproducion total o parcial.


Foros Patrocinados por anunciantes.