javierca 20/01/2017 01:32

Cambio termostato aire acondicionado por conductos
 
Buenas, voy un poco perdido y me gustaría que alguien me echara una mano.
Tengo aire acondicionado frío/calor por conductos. Marca daikin y el termostato también. Quería cambiar el termostato por uno má moderno ya que este no deja programar por días o por horas.
El primer problema que me encuentro es que solo está conectado a dos cables, me imagino que alimentación, y los termostatos que he visto tienen todos 3 o más dibujados en su esquema electrico. ¿ Alguien me puede contar un poco como funciona el tema? Gracias

barrigaverde 20/01/2017 17:01

eliminado por duplicidad.

barrigaverde 20/01/2017 17:04

hola compañero, como no ,este termostato que comentas funciona de la forma siguiente el lo que hace es dejar pasar la corriente para la maniobra (vamos un interruptor normal) por lo que cualquier termostato a dos hilos generico te podria valer como de unos 20 euors mas o menos igual algunos de calefaccion te pueden valer mira el rango de temperaturas de corto o consigunas ,vamos que corta la fase para entendermos electricamente. hay muchos si lo pillas en leroy si no te vale lo puedes devolver o cambiar por otro. saludos si nos pones el modelo de maquina y el modelo de termostato podrias afinar un poco mas nosea que lleven algo extraordinario.

zalitos 20/01/2017 20:42

Tu ahora tienes un termostato "normal" que cuando el ambiente llega a una temperatura abre/cierra un circuito que son los dos hilo de los que tu hablas y como bien teindica barrigaverde esta apertura/cierre controla la maniobra del acondicionador a semejanza de lo que haria un simple interruptor.

estos termostatos "normales" no tienen la posibilidad de poder ser programados para distintas temperaturas a diferentes horas, esto lo hacen los llamados "cronotermostatos"

los cronotermostatos al llevar una parte electronica necesitan una alimentacion electrica que puede ser unas pilas ( tipo AA ó AAA ) que duran mas de un año, o tienen que ser conectados a 220 V ca, vamos a la luz de la casa, y entonces no necesitas pilas pero si donde esta ahora el termostato no tienes la posibilidad estetica de llecar los 220 V ca la solucion "a pilas" es muy buena opcion.

mira en la red cronotermostato

del que pueda interesarte bajate el manual de la red para ver si cumple tus espectativas, pues algunos ofrecen mas periodos de programacion diaria que otros.